Техник по домашни климатици ?
Модератор: Общи модератори
3 мнения
• Страница 1 от 1
Техник по домашни климатици ?
Вентилатора на вътрешното тяло на домашният климатик - 5 год. Фуджицу при отопление работи само "на празен ход" колкото при следене на температурата. При включване на външното тяло питата на вътрешното се загрява много но вентилатора не си промена оборотите. Ако постои изключен в началото всичко е нормално, но след това оборотите на вентилатора падат а външното тяло си продължава. Така е само при отопление. При изстудяване - няма проблем вентилатора си работи както трябва. Мога ли да направя сам нещо по въпроса ако е нещо дребно за смяна или да търся майстор ?
Едно е да се държи като отегчена съпруга, друго си е като ококорена комшийка.
- sa_hellrot
- кандидат ентусиаст
-
- Мнения: 207
- Регистриран на: 25.07.2009
- Местоположение: Варна
- Пол: Мъж
- Кара: Е53
Re: Техник по домашни климатици ?
Първо провери само на режим " FAN " дали всички степени на вентилатора работят.
Ако вентилатора си ги има скоростите, може да са датчици, фреон и т.н.
Какъв е климатика - модел??
Това което обясняваш ме води към "тръбен датчик" ( загрява питата вътре много , а не засилва скоростта),
но може и електроника да е .
Ако вентилатора си ги има скоростите, може да са датчици, фреон и т.н.
Какъв е климатика - модел??
Това което обясняваш ме води към "тръбен датчик" ( загрява питата вътре много , а не засилва скоростта),
но може и електроника да е .
Re: Техник по домашни климатици ?
За информация: Смених почти на посоки едно кондензаторче 100mF/420V и нещата се оправиха. Климатика е обикновен неинверторен ASY12USBCW.
Едно е да се държи като отегчена съпруга, друго си е като ококорена комшийка.
3 мнения
• Страница 1 от 1
Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани