Мнение от mfandakov » 16 Фев 2015, 18:02

Здравейте колеги търсих в нета разни таблици за проводимост на кабели,и не можах да открия отговор.
Проблема ми е че имам заложен в земята кабел 4X25 алуминий,обаче сега ми се налага за включа още една машина с 35KW макс.мощност.За това се чудя дали ще издържи този кабел,разстоянието е 350м.Как мислите,дали ще удържи :lol:
В града човек експлоатира човека,а в селото е точно обратното!

master of the force
Аватар
Мнения: 5579
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque

Re: Питане за кабел 4X25 алумин

Мнение от alx » 16 Фев 2015, 21:02

този кабел 4х25мм2 го дават да държи на 108 ампера номинален ток

35 квата на 220 волта е 160 ампера ток.

аз не бих се пробвал особено ако ще товариш с някакъв индуктивен товар (мотор и тн.) защото стартовия ток може да ти е х2

350те метра в случая само правят нещата по-лоши за (индуктивния) товар щото няма да ги види тия 160 ампера - особено пък с алуминиев проводник
алекс
трабант 601с
разни други возила

младши ентусиаст
Аватар
Мнения: 357
Регистриран на: 11.09.2010
Местоположение: Кричим
Пол: Мъж

Re: Питане за кабел 4X25 алумин

Мнение от mfandakov » 16 Фев 2015, 21:16

Дааааа ,днес ме посъветваха горе долу същото,явно ще се търси по слаба машинка за съжаление.Благодаря колега това ми трябваше,понеже не му повярвах на китаеца :yes:
В града човек експлоатира човека,а в селото е точно обратното!

младши ентусиаст
Аватар
Мнения: 357
Регистриран на: 11.09.2010
Местоположение: Кричим
Пол: Мъж

Re: Питане за кабел 4X25 алумин

Мнение от mfandakov » 17 Фев 2015, 11:59

Изрових едно парче от кабела,явно съм останал с убеждението че съм положил 4x25 но май съм положил 4x50
Ето и снимка ако има някой колега в час с кабелите ще се радвам на мнения.Благодаря предварително
Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
В града човек експлоатира човека,а в селото е точно обратното!

младши ентусиаст
Аватар
Мнения: 703
Регистриран на: 16.07.2003
Местоположение: София

Re: Питане за кабел 4X25 алумин

Мнение от 6estaka » 17 Фев 2015, 21:01

Щом е 4х50 включвай смело
Изображение

master of the force
Аватар
Мнения: 5579
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque

Re: Питане за кабел 4X25 алумин

Мнение от alx » 17 Фев 2015, 21:33

mfandakov написа:Изрових едно парче от кабела,явно съм останал с убеждението че съм положил 4x25 но май съм положил 4x50
Ето и снимка ако има някой колега в час с кабелите ще се радвам на мнения.Благодаря предварително


4х50мм2 кабел го дават 160 ампера.

точно на границата си за реактивен товар 35 квата (нагреватели, и тн неща дето "не се движат")... но пак не стига за индуктивен товар (ел. мотори) щото стартовия ток както написах по-горе може да е х2 - демек 320 ампера.

тези кабели все пак по метод на изчисляване на капацитета имат 50% резерв, но мисля, че е е рисковано...
алекс
трабант 601с
разни други возила

младши ентусиаст
Аватар
Мнения: 357
Регистриран на: 11.09.2010
Местоположение: Кричим
Пол: Мъж

Re: Питане за кабел 4X25 алумин

Мнение от mfandakov » 17 Фев 2015, 22:13

Лоша работа,ще се копаят канали пак явно :D
В града човек експлоатира човека,а в селото е точно обратното!

младши ентусиаст
Аватар
Мнения: 379
Регистриран на: 12.08.2008
Местоположение: София, копеле!
Пол: Мъж
Кара: кошара!
Мечтае да кара: BMW M3 E46

Re: Питане за кабел 4X25 алумин

Мнение от speeder88 » 17 Фев 2015, 22:32

Този кабел не е ли пуснат в тръба? Не може ли да се изтегли този и да се издърпа нов на негово място?
Изображение
SKISA написа: ти си ебати ///M-склададжията

младши ентусиаст
Аватар
Мнения: 357
Регистриран на: 11.09.2010
Местоположение: Кричим
Пол: Мъж

Re: Питане за кабел 4X25 алумин

Мнение от mfandakov » 17 Фев 2015, 22:39

Не е в тръба за жалост,и тарикатите от EVN ни поставиха таблото на 350м от склада и ни казаха да се оправяме.По принцип трябваше да докарат тока до границите на имота и там да сложат табло.Ноооо не ни се занимаваше с идиоти и се спасявахме сами. :yes:
В града човек експлоатира човека,а в селото е точно обратното!

Потребител
Аватар
Мнения: 8
Регистриран на: 29.07.2013
Пол: Мъж

Re: Питане за кабел 4X25 алумин

Мнение от momchilg » 18 Фев 2015, 2:21

Аз бих потърсил сходна машина с трифазен двигател, или само трифазен двигател със сходни параметри... Тогава няма да имаш проблем с кабела.

Потребител
Аватар
Мнения: 19
Регистриран на: 16.03.2011

Re: Питане за кабел 4X25 алумин

Мнение от stefanoff » 18 Фев 2015, 19:01

160 ампера макс товар. Това ще рече 36,8 kW монофазен консуматор, или 64kW трифазен. Тая машина предполагам е трифазна
Не Мы такие, Жизнь такая

младши ентусиаст
Аватар
Мнения: 703
Регистриран на: 16.07.2003
Местоположение: София

Re: Питане за кабел 4X25 алумин

Мнение от 6estaka » 18 Фев 2015, 19:22

Не вярвам тази 35квт машина да е монофазна...Със сигурност е на 380в.Колко ампера ви е автомата в захранващото табло?